本帖最後由 n000003404 於 2013-4-17 21:59 編輯
今晚消毒,產房配電盤上方高壓管1/2”油令洩漏,致220V short~
保溫燈漏電斷路器及無熔絲開關未跳脫~每組8盞175W並聯
換算,當初一次側150A__二次-1側100A~末端30A太大了
更換20A無熔絲開關一組~壁虎逐出~水漬吹乾~
防塵、防水、乾燥劑置入
乾粉滅火器必備
這週六日又有得忙了
|
評分
-
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-17 22:07:34
|
顯示全部樓層
不知有無誤會大大的意思,大大場內的用水管線經過配電盤正上方?
|
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-4-17 22:10:40
|
顯示全部樓層
本帖最後由 n000003404 於 2013-4-17 22:13 編輯
theng 發表於 2013-4-17 22:07
不知有無誤會大大的意思,大大場內的用水管線經過配電盤正上方?
是~自動消毒的加壓管線~1/2”不鏽鋼絲牙佩接~置欄舍正中間走道上方
來源沿壁固定 |
評分
-
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-17 22:17:24
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-17 22:22:30
|
顯示全部樓層
n000003404 發表於 2013-4-17 22:10
是~自動消毒的加壓管線~1/2”不鏽鋼絲牙佩接~置欄舍正中間走道上方
來源沿壁固定 ...
真用心的大大,連照片都出來了,謝謝啦. |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-4-17 22:31:59
|
顯示全部樓層
明天上班~再去請教電氣甲級技術士詳細計算
W.V.I.R~~額定電流及負荷
有~再分享!
|
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-4-17 22:33:03
|
顯示全部樓層
AbiM 發表於 2013-4-17 22:17
感謝大大熱情分享~~歪著頭看也不錯~
|
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-17 22:37:51
|
顯示全部樓層
上次去你家豬場你才再說
現在真的故障了
還好你用心要不然.......
|
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-17 22:52:06
|
顯示全部樓層
我還是不懂.
產房內的超高壓噴霧.帶出來的霧氣.瞬間蒸散.
怎會讓蓋子蓋得好好電箱.跳電?
除了整理電箱外.
噴霧的噴頭料號.位置.也要一併注意才是.. |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-17 23:05:03
|
顯示全部樓層
本帖最後由 達鴻畜牧場 於 2013-4-23 10:32 編輯
|
|
|
|
|
|
|