查看: 3371|回復: 5 | 水濂式豬舍的間距 [複製鏈接] |
|
想請問前輩們,一般興建水濂式豬舍,豬舍與豬舍之間應間隔幾米為佳?因為土地較窄的原故,我想控制在0.5M這樣是否會太小? |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2011-11-27 15:20:55
|
顯示全部樓層
請設定風量與換氣頻率,另外再注意風切聲是否可以忍受,算一下就知道. |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2011-11-27 16:25:46
|
顯示全部樓層
本帖最後由 Babyface 於 2011-11-27 16:28 編輯
一般我不建議棟距太近,
因有時要考慮到颱風天災,
台電不來電,
又死不湊巧發電機固障時,
側邊帆布掀起,
自然通風是毫無效果的。
但如果是土地面積問題的話,
那就另當別論了。
只要不是電扇對水簾片或水簾對水簾的話,
棟側的距離是不會影響棟內氣流運作的。
個人想法,
即然只剩0、5公尺的話,乾脆不要留了,
直接做成屋頂連棟,
中間沿柱子舖設強化塑膠布墻做隔間,
(下面記得舖幾層段磚頭墻)
(去看看設施園藝溫室,南亞有開發內有纖維鋼絲,防颱防UV的半透明帆布。)
只不過奉勸發電機要傳便便才好。 |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2011-11-27 18:55:14
|
顯示全部樓層
如設定是維生系統,緊急動力應選用continuous type,capacity>=1.0,y-delta star type. |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2011-11-28 19:31:43
|
顯示全部樓層
Dear All, This is a helpful advice, thanks for your suggestion. |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2015-8-29 21:44:39
|
顯示全部樓層
要看你2間的長寬是幾米
8m x 40m 間隔至少2m會比較適當
間隔是預留一些管線路路空間
再來是棟與棟之間能否有陽光曬入
另外高度、換氣也要考量進去 |
|
|
|
|
|
|