查看: 1621|回復: 2 | 奧地利養豬場因電腦當機 240頭豬被悶死 [複製鏈接] |
|
更新日期:2008/06/15 12:00
[size=122%]奧地利南部一座養豬場日前因為控制通風系統的電腦當機,[size=122%]導致240 頭豬隻意外被悶死,
農場因此損失三萬多歐元,約合新台幣140多萬元。
這座位於奧地利南部的養豬場日前因為電腦故障,使得原本應該打開的窗戶卻沒有開啟,
導致場內248頭豬隻,有240頭全都嗚呼哀哉,只有8隻逃過一劫。
農場主人說,通常通風系統若是故障,農場會自動啟動備用系統或是警報系統,通知管理
人員。但是這次卻出現連續失誤,導致農場損失慘重。
初步研判,這次電腦故障可能是因為系統超載引起。
======================================================================
不知道是不是微軟的Windows OS?
|
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2008-6-15 21:30:35
|
顯示全部樓層
三年前要蓋新畜舍的時候也曾經評估過封閉式畜舍的規劃。也許這是一個趨勢!但是,考慮並非整場全新規劃,封閉兩棟會連帶影響其他附近傳統畜舍的通風(早期又是東西南北向亂蓋一通)。也考慮鄉下地方電力供應的穩定性問題。還有老鼠咬、設備故障等風險 ...
所以,最後還是蓋傳統畜舍,棟距拉出來,屋頂挑高。密度降低,通風改善後育成率就大幅提昇了。 |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2008-6-18 08:59:20
|
顯示全部樓層
請問樓上
棟距拉出來,屋頂挑高。密度降低,通風改善後育成率就大幅提昇了。
請問棟距拉多少,屋頂挑多高,密度降多少? |
|
|
|
|
|
|