8盞175w,1400w÷220~=6.4A
6.4×1.15約7.36A~市售無7、8A,且容許額定過於接近,單項設備異常時或線阻高時易常跳脫~
故、建議以10A配裝~>>唉,再改!
|
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-18 08:24:13
|
顯示全部樓層
本帖最後由 達鴻畜牧場 於 2013-4-23 10:39 編輯
|
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-18 08:26:48
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-4-18 08:38:11
|
顯示全部樓層
本帖最後由 n000003404 於 2013-4-18 08:40 編輯
3馬及一馬之馬達~電磁接觸器+積熱電驛~電流調整、靈敏佳速度快者(fuji/三菱佳……次大同)
相對照圖
稍候附上 |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-4-18 09:39:40
|
顯示全部樓層
本帖最後由 n000003404 於 2013-4-18 13:44 編輯
達鴻畜牧場 發表於 2013-4-18 01:43
接地線大小不是重點(一般用2.0)
重點是接6尺長(約5分實心)銅釘.(釘入土裡)才有效果
...
高阻計量測
接地線對地電阻需<10歐姆
若供保溫燈,150A下需再修改較低電流之無熔開關,才可再予10A收受
然含自動供料馬達亦需再下修,100A過大~上有敘述換算~ |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-18 09:53:24
|
顯示全部樓層
本帖最後由 達鴻畜牧場 於 2013-4-23 10:40 編輯
|
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2013-4-18 10:03:16
|
顯示全部樓層
本帖最後由 達鴻畜牧場 於 2013-4-23 10:40 編輯
{:5_382:} |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-4-18 10:07:05
|
顯示全部樓層
受用! |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-4-18 10:08:53
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-4-18 10:25:57
|
顯示全部樓層
本帖最後由 n000003404 於 2013-4-18 10:34 編輯
gtc 發表於 2013-4-18 07:27
粉" 濫 "的 瀑氣
有待 精進改良 ?!
:18ade對啊!
這廠兩千頭母豬~這樣也行?還是釣蝦池?