12
返回列表 發新帖
樓主: sungping7834

三相電的欠相裝置

[複製鏈接]
總帖子數排名︰83

升級   56.11%

發表於 2008-1-2 12:07:21 | 顯示全部樓層

回覆 9# 9v-6882 的帖子

請問每一個風扇是安裝獨立的開關,還是四個一組ㄋ,應要每個風扇都安裝一組電磁開關。
總帖子數排名︰15

升級   84.8%

發表於 2008-1-2 16:27:47 | 顯示全部樓層
原帖由 四林繁 於 2008-1-2 12:07 發表
請問每一個風扇是安裝獨立的開關,還是四個一組ㄋ,應要每個風扇都安裝一組電磁開關。


若是四個風扇有獨立運作系統(溫控或者定時)是應該分為每一支風扇都有電磁閥開關

如果是下面的安裝方式大電→欠相裝置→電磁閥開關→風扇,即可避免風扇馬達燒毀

而為了成本考量可以選擇每一棟畜舍安裝一只欠相裝置
例如上面李超陽大哥說的東西

升級   2%

發表於 2008-1-10 22:13:08 | 顯示全部樓層

欠相解決方案

一般欠相保護有2種方式
1.安裝至總電源  用3e 電譯  具有欠相,過載及逆相保護  缺點是台電欠相全場沒電  要不就要將3相電器具安裝到同一總電源
2.使用2e電譯  通常安裝在電磁接觸器下方具有欠相及過載保護 缺點是  發生欠相時要一一慢慢去復歸
12