發表於 2008-1-2 12:07:21
|
顯示全部樓層
回覆 9# 9v-6882 的帖子
請問每一個風扇是安裝獨立的開關,還是四個一組ㄋ,應要每個風扇都安裝一組電磁開關。 |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2008-1-2 16:27:47
|
顯示全部樓層
原帖由 四林繁 於 2008-1-2 12:07 發表
請問每一個風扇是安裝獨立的開關,還是四個一組ㄋ,應要每個風扇都安裝一組電磁開關。
若是四個風扇有獨立運作系統(溫控或者定時)是應該分為每一支風扇都有電磁閥開關
如果是下面的安裝方式大電→欠相裝置→電磁閥開關→風扇,即可避免風扇馬達燒毀
而為了成本考量可以選擇每一棟畜舍安裝一只欠相裝置
例如上面李超陽大哥說的東西 |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2008-1-10 22:13:08
|
顯示全部樓層
欠相解決方案
一般欠相保護有2種方式
1.安裝至總電源 用3e 電譯 具有欠相,過載及逆相保護 缺點是台電欠相全場沒電 要不就要將3相電器具安裝到同一總電源
2.使用2e電譯 通常安裝在電磁接觸器下方具有欠相及過載保護 缺點是 發生欠相時要一一慢慢去復歸 |
|
|
|
|
|
|