三相電的欠相裝置

[複製鏈接]
總帖子數排名︰65

升級   89.68%

發表於 2007-12-28 00:58:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為場內開始請人裝置三相電源
但有幾次是欠相的問題(台電方面的問題)
很怕日後哪一天因為欠相問題,操作人員還是開關猛按,造成電器產品損壞

請問各位 是不是有安裝"遇到欠相時,就強制跳掉總電源,強制讓機器不能用的裝置呢?"

還有 像我這邊 把倉庫與污水池也算進去的話,會有八棟畜舍(每棟畜舍皆有單獨控制該棟電源的三相電源總開關)
各畜舍之間的線路也有用PVC管保護,所以鼠害問題應該沒有,哪麼我是該每棟都裝欠相的裝置,還是就只裝在台電拉進來我的豬場的來源處就可以了。

謝謝
總帖子數排名︰31

升級   48.85%

發表於 2007-12-28 01:10:40 | 顯示全部樓層
應該每一畜舍多要裝•不然你不知道那一個馬達欠相啊:)

升級   18.53%

發表於 2007-12-28 07:47:29 | 顯示全部樓層

^_^..

建議你 在台電安裝完畢後 你可自行用三用電表 量測三向是否平均
如果不平均 打電話給台電 他會免費安裝電容器 幫你穩定提升電壓

至於欠向保護器 用於欠向時保護馬達  不至於燒壞 如果要裝 當然是
每個裝置都要裝   預防漏電要裝漏電斷路器 預防馬達過載需裝電磁開
關   你只要找當地水電  他就會很清楚告訴你

:066

[ 本帖最後由 華畜 於 2007-12-28 16:52 編輯 ]
總帖子數排名︰15

升級   84.8%

發表於 2007-12-28 08:12:07 | 顯示全部樓層
原帖由 sungping7834 於 2007-12-28 00:58 發表
因為場內開始請人裝置三相電源
但有幾次是欠相的問題(台電方面的問題)
很怕日後哪一天因為欠相問題,操作人員還是開關猛按,造成電器產品損壞

請問各位 是不是有安裝"遇到欠相時,就強制跳掉總電源,強制讓機器 ...

多年前也常因為欠相的問題導致馬達經常燒燬

後來也是裝了3合1(欠相、漏電、忘了)保護裝置就改善了許多

如需建議請告知~~~~避免廣告嫌疑我會用私人訊息給你

升級   37.32%

發表於 2007-12-28 09:45:38 | 顯示全部樓層

回覆 1# sungping7834 的帖子

可以裝電磁開關
遇到欠相 或 是跳電有保護作用
價格不太清楚    要看是幾"碼"的

升級   4%

發表於 2007-12-29 00:13:09 | 顯示全部樓層

馬達保護器

欠相保護可以分為兩種
一種是搭配自動控制動作使用, 安裝於電磁接觸器的下方 , 通常與過載保護一起 . 雖是三相電源 , 但分為只有兩線欠相偵測保護或三線保護 , 如果是兩線偵測式的 , 未被偵測的相位如果欠相 , 照樣會燒掉馬達 .
一種是獨立式的馬達保護器 ;可直接用於馬達電源電路上 ,
通常為三合一功能 即 欠相,過載及短路保護 .不需要與接觸器並用 .

另外有一種是常被忽略的 : 相位動作保護 .
有時台電復電後 , 會有馬達反轉的情形 , 這時可以加裝相位動作保護 ,
避免一些意外狀況發生 .
當然這些保護器的動作 都可與警報系統連接 . 如果發生異常時 , 可以立刻啟動警報訊號 , 看是要撥行動叫人還是要發簡訊通知 .
保護器的價格依廠牌,馬力數及反應動作的敏感度會有不同 .

照農實業  李超陽
總帖子數排名︰83

升級   56.11%

發表於 2007-12-29 01:14:53 | 顯示全部樓層

回覆 1# sungping7834 的帖子

若馬力不大只需安裝漏電器及電磁開關,在主要的大型用電場所安裝欠相保護裝置,如污水處理及主要供水馬達,各畜舍都安裝有些浪費,但每個畜舍都必須安裝漏電斷路器,確保用電安全及防範電線走火。
總帖子數排名︰15

升級   84.8%

發表於 2007-12-29 09:04:21 | 顯示全部樓層
原帖由 agritek 於 2007-12-29 00:13 發表
欠相保護可以分為兩種
一種是搭配自動控制動作使用, 安裝於電磁接觸器的下方 , 通常與過載保護一起 . 雖是三相電源 , 但分為只有兩線欠相偵測保護或三線保護 , 如果是兩線偵測式的 , 未被偵測的相位如果欠相 , 照樣 ...

李大哥~~~ㄚ我當時田尾裝的是哪一種的啊?
當時好像聽你說是三合一滴~不知道有沒有記錯:100
總帖子數排名︰15

升級   84.8%

發表於 2007-12-29 09:05:36 | 顯示全部樓層
原帖由 四林繁 於 2007-12-29 01:14 發表
若馬力不大只需安裝漏電器及電磁開關,在主要的大型用電場所安裝欠相保護裝置,如污水處理及主要供水馬達,各畜舍都安裝有些浪費,但每個畜舍都必須安裝漏電斷路器,確保用電安全及防範電線走火。

這可不一定耶!

我就曾經遇到裝了定時開關的進口電風扇
遇到欠相.....一次燒了四顆馬達:102

升級   4%

發表於 2007-12-30 23:54:14 | 顯示全部樓層

回覆 9# 9v-6882 的帖子

您們裝的是獨立式的馬達保護器 ( 欠相-過載-短路 ) .

李超陽