查看: 9726|回復: 73

豬場用電安全

[複製鏈接]
總帖子數排名︰67

升級   82.16%

發表於 2013-4-17 21:55:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 n000003404 於 2013-4-17 21:59 編輯

今晚消毒,產房配電盤上方高壓管1/2”油令洩漏,致220V  short~
保溫燈漏電斷路器及無熔絲開關未跳脫~每組8盞175W並聯
換算,當初一次側150A__二次-1側100A~末端30A太大了
更換20A無熔絲開關一組~壁虎逐出~水漬吹乾~
防塵、防水、乾燥劑置入
乾粉滅火器必備
這週六日又有得忙了
20130412_092516.jpg
20130417_201640.jpg

評分

參與人數 3威望 +20 金錢 +40
收起 理由
jtf168 + 5 中規中矩!
gtc + 30 工程師 就是 醬 !
taiwanp + 20 + 5 贊一個!
總帖子數排名︰44

升級   27.15%

發表於 2013-4-17 22:07:34 | 顯示全部樓層
不知有無誤會大大的意思,大大場內的用水管線經過配電盤正上方?
總帖子數排名︰67

升級   82.16%

 樓主| 發表於 2013-4-17 22:10:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 n000003404 於 2013-4-17 22:13 編輯
theng 發表於 2013-4-17 22:07
不知有無誤會大大的意思,大大場內的用水管線經過配電盤正上方?


是~自動消毒的加壓管線~1/2”不鏽鋼絲牙佩接~置欄舍正中間走道上方
來源沿壁固定
20130417_201658.jpg

點評

真用心的大大,連照片都出來了,謝謝啦.  詳情 回復 發表於 2013-4-17 22:22

評分

參與人數 1威望 +15
收起 理由
theng + 15 好用心的大大,回答連照片都用上了..
總帖子數排名︰29

升級   73.65%

發表於 2013-4-17 22:17:24 | 顯示全部樓層
感謝大大熱情分享~~歪著頭看也不錯~
總帖子數排名︰44

升級   27.15%

發表於 2013-4-17 22:22:30 | 顯示全部樓層
n000003404 發表於 2013-4-17 22:10
是~自動消毒的加壓管線~1/2”不鏽鋼絲牙佩接~置欄舍正中間走道上方
來源沿壁固定 ...

真用心的大大,連照片都出來了,謝謝啦.
總帖子數排名︰67

升級   82.16%

 樓主| 發表於 2013-4-17 22:31:59 | 顯示全部樓層
明天上班~再去請教電氣甲級技術士詳細計算
W.V.I.R~~額定電流及負荷
有~再分享!
總帖子數排名︰67

升級   82.16%

 樓主| 發表於 2013-4-17 22:33:03 | 顯示全部樓層
AbiM 發表於 2013-4-17 22:17
感謝大大熱情分享~~歪著頭看也不錯~

總帖子數排名︰68

升級   3.9%

發表於 2013-4-17 22:37:51 | 顯示全部樓層
上次去你家豬場你才再說
現在真的故障了
還好你用心要不然.......

總帖子數排名︰9

升級   62.25%

發表於 2013-4-17 22:52:06 | 顯示全部樓層
我還是不懂.
產房內的超高壓噴霧.帶出來的霧氣.瞬間蒸散.

怎會讓蓋子蓋得好好電箱.跳電?

除了整理電箱外.

噴霧的噴頭料號.位置.也要一併注意才是..
總帖子數排名︰92

升級   75.05%

發表於 2013-4-17 23:05:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 達鴻畜牧場 於 2013-4-23 10:32 編輯

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver| 台灣群英養豬網

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4

快速回復 返回頂部 返回列表